土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:电力变压器电流速断保护的整定

请教:电力变压器电流速断保护的整定

发布于:2010-03-06 18:59:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电力变压器电流速断保护,动作电流的选择条件为:
1.按躲过变压器二次侧母线短路时流过保护装置的最大短路电流.(公式略)
2.躲过变压器投入时的励磁涌流.(公式略)
但有的书本上有公式为:
安全系数(1.2-1.5)×可靠系数(1.2)×接线系数×(1.5-2)额定电流
按此公式计算,速断整定电流仅为变压器额定电流的2.5-3.6倍左右,如果线路为电缆且又不长.变压器容量又较大时.变压器二次侧母线短路时短路电流将大于保护的整定电流,与动作电流的选择条件(1)相抵触.请教该按哪个公式?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    你的书在瞎写

    2024-11-12 09:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • m518
    m518 板凳
    谢谢回复.
    我的问题是按此公式计算,当线路为电缆且又不长.变压器容量又较大时,变压器二次侧母线短路时,短路电流将大于保护的整定电流,与按躲过变压器二次侧母线短路时流过保护装置的最大短路电流选择条件相违背.
    2010-03-08 17:54:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器能效与节电技术.

看书吧,啥也别说了。

回帖成功

经验值 +10