今日做一工程,左边两单元为6层住宅右边为一11层住宅,底部为二层商业网点,即2+4和2+9,商业网点符合规范小型商业服务网点的规定,多层与高层之间设伸缩缝,高层相邻多层并高于多层屋面15米内不开窗,而且多层与高层两侧窗户间距大于2米,是不是可以按两个独立的建筑设置消火栓系统呢,即多层不设置消火栓系统,高层部分设置消火栓系统??
如果这么做了,就会形成多层的网点内无消火栓,而相邻高层网点内有消火栓,感觉怪怪的,请做过这类建筑的高手指教
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
wsj110
沙发
可以按两栋建筑考虑,只考虑小高层做消火栓,多层建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
2010-03-12 09:06:12