七十米左右长度的一条商业街-商业房消防问题

发布于:2005-08-01 21:39:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人在设计的一工程中遇到一消防上的问题,现说明如下:该工程似是一条商业街,3。6米的开间分隔,七十米左右长度的三四幢以伸缩缝连接,还有一个三层的餐厅(每层面积三千多平方米),请问对于此种情况该如何消防设计?是分开考虑还是以一幢建筑考虑?对于以上提到的三层餐厅是否要设自喷系统?恳请各位设计高手能够给予赐教,谢谢^_^

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • applan
    applan 沙发

    不知建筑的定位是以每个楼单独独立,还是做为一个楼考虑,
    因为楼与楼之间单独独立的话有间距要求,否则应该按照整个来考虑,计算室内外消火栓时就应一整个的体积来定。

    从低规:
    五、每层面积超过3000 m2或建筑面积超过9000 m2的百货商场、展览大厅;
    六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;
    措施上P174-7.2.11-1-8)条,
    应该设置喷淋。
    2005-08-05 11:23:05

    回复 举报
    赞同0
  • shuiliu
    shuiliu 板凳
    是否有中央空调?
    2005-08-05 11:09:05

    回复 举报
    赞同0