土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶水箱加压水泵问题。。。

屋顶水箱加压水泵问题。。。

发布于:2005-08-01 18:43:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
屋顶水箱不能满足消防和自喷时最不利点时压力。通设计均在水箱间加设变频泵和气压罐.这变频泵和气压罐的具体作用是什么?
再一方面消防时既然能有信号传到水箱间,同一时刻也可以有信号传到消防控制中心,
立即启动消防主泵又何防?何必在上面设水泵啊。。。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 求是
    求是 沙发
    保证消防管道内有足够的水压
    2005-08-02 11:51:02

    回复 举报
    赞同0
  • bakuchen
    bakuchen 板凳
    有两个作用,一是保证消防管道内有足够的水压,二是提供消防初期用水,消防主泵启动比较慢
    2005-08-02 10:51:02

    回复 举报
    赞同0