土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 怎么解决并联水泵流量的衰减

怎么解决并联水泵流量的衰减

发布于:2005-08-01 16:12:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在做了一个工程,由于分期建设,冷冻机房共选了5台水冷机组,3台先装,2台后装,选冷冻水泵时,共选了5台并联。有资料说5台并联会衰减流量40%,而冷却水泵也是如此。于是我打算将3台先并联送入3台冷水机组,后再将2台并联送入冷水机组,这样流量又会衰减多少呢?如果选3台大流量的水泵,有什么不妙之处呢?敬请高手指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • freemanjin
    freemanjin 沙发
    请参考陆耀庆《实用供热空调设计手册》中水泵部分,有多台水泵并联工作时的递减比例的
    2005-08-05 02:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • goodluck_lxf
    goodluck_lxf 板凳
    如果将3台和2台的冷水机组分成两个系统,但使用同一分、集水器,这样的效果应该比5台并联的好吧
    2005-08-01 16:51:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 761 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地板送风

各位大侠,我现在要设计一个地板送风的工程,没有什么经验,在设计中应该注意一些什么呢?请大家指教!

回帖成功

经验值 +10