土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 用减压阀可以让高低区两个系统共用膨胀水箱嘛?

用减压阀可以让高低区两个系统共用膨胀水箱嘛?

发布于:2010-03-04 18:27:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们老板盖了一栋25层酒店,1-15层为低区,16-25层为高区,低区膨胀水箱应该在16层,但老板不想占16层的地方,说取消低区膨胀水箱,将它连接在高区膨胀水箱上,与低区连接的系统用减压阀将水压降低,是否可行?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • eastersong
    eastersong 沙发
    99.8m不用分区么?
    2010-03-04 20:56:04

    回复 举报
    赞同0
  • cz_zzj
    cz_zzj 板凳
    按这个楼高,可以不分区的啊,只需用最高的膨胀水箱。
    如果功能不同,可以分回路。
    2010-03-04 20:22:04

    回复 举报
    赞同0