土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风机风量的选择问题

排烟风机风量的选择问题

发布于:2010-03-01 11:06:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
求助:1、一座九层的医院,总建筑面积12000平米,设一台排烟风机可以吗?排烟风机的风量按九层楼的排烟量之和算
还是按三层楼的排烟量之和算?
2、排烟竖井的尺寸,按九层的排烟量之和算,还是按三层楼的排烟量之和计算?
3、消防电梯合用前室的加压送风,送风机的风量按九层楼的送风量之合计算吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dj2003_2000_2000
    排烟风机风量的选择问题
    求助:1、一座九层的医院,总建筑面积12000平米,设一台排烟风机可以吗?排烟风机的风量按九层楼的排烟量之和算
    还是按三层楼的排烟量之和算?
    2、排烟竖井的尺寸,按九层的排烟量之和算,还是按三层楼的排烟量之和计算?
    3、消防电梯合用前室的加压送风,送风机的风量按九层楼的送风量之合计算吗?

    回答:1、排烟量的计算应该是按照防烟分区面积最大一层的乘以120来选择排风风机的
    2.竖井的尺寸也相应的应该是按照第一点的排烟量来计算的
    3、这个看规范上吧,有具体的解释
    2010-03-10 17:36:10

    回复 举报
    赞同0
  • huaijiuxiaoya
    huaijiuxiaoya 板凳
    要看建筑平面布局、防火分区.............
    不能笼统的说
    2010-03-02 16:46:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机选型

我是做水机的,没做过通风,现在遇到一个问题,请求大家给予帮助发电机采用CO2灭火方式,灭火气压在5.17MPa时需要CO2量为100立方米,发电机在灭火后需要将CO2由发电机机坑排出厂外,排风管道长度大约为250米需要选用什么型号的风机呢?风机的各参数是多少?排风管道的形状和尺寸选择多少呢?谢谢注:此排风只为排出CO2用,不用作换气如果能把计算选型的方法告知那就更加的感谢了 :loveliness:

回帖成功

经验值 +10