我是做水机的,没做过通风,现在遇到一个问题,请求大家给予帮助发电机采用CO2灭火方式,灭火气压在5.17MPa时需要CO2量为100立方米,发电机在灭火后需要将CO2由发电机机坑排出厂外,排风管道长度大约为250米需要选用什么型号的风机呢?风机的各参数是多少?排风管道的形状和尺寸选择多少呢?谢谢注:此排风只为排出CO2用,不用作换气如果能把计算选型的方法告知那就更加的感谢了 :loveliness:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句求助:1、一座九层的医院,总建筑面积12000平米,设一台排烟风机可以吗?排烟风机的风量按九层楼的排烟量之和算
还是按三层楼的排烟量之和算?
2、排烟竖井的尺寸,按九层的排烟量之和算,还是按三层楼的排烟量之和计算?
3、消防电梯合用前室的加压送风,送风机的风量按九层楼的送风量之合计算吗?
回答:1、排烟量的计算应该是按照防烟分区面积最大一层的乘以120来选择排风风机的
2.竖井的尺寸也相应的应该是按照第一点的排烟量来计算的
3、这个看规范上吧,有具体的解释
回复 举报
不能笼统的说