发布于:2010-03-01 10:27:01
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
我是做水机的,没做过通风,现在遇到一个问题,请求大家给予帮助
发电机采用CO2灭火方式,灭火气压在5.17MPa时需要CO2量为100立方米,发电机在灭火后需要将CO2由发电机机坑排出厂外,
排风管道长度大约为250米
需要选用什么型号的风机呢?风机的各参数是多少?排风管道的形状和尺寸选择多少呢?谢谢
注:此排风只为排出CO2用,不用作换气
如果能把计算选型的方法告知那就更加的感谢了 :loveliness:
[
本帖最后由 mingds1980 于 2010-3-1 15:06 编辑 ]
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
syfan99
沙发
风机(扫描版)
-
a3fb034583901ff2ab22.rar
文件大小 1.3 MB
-
ce772788869cb4609fc4.rar
文件大小 2.2 MB
-
1775f18d7ff482de60b1.rar
文件大小 2.2 MB
2010-08-14 12:50:14
赞同0
-
fly-1987
板凳
用4-72离心风机或4-79高压离心风机,一般选用7#差不多了,要看你对周边噪声有没有要求,管道可选用铁板或玻镁钢,管道园的方的都可以,只要是外观有没有要求,最好有图纸,有事联系我QQ392033704,13668637275冯
2010-03-02 21:24:02
赞同0
加载更多回复 举报