我是做水机的,没做过通风,现在遇到一个问题,请求大家给予帮助
发电机采用CO2灭火方式,灭火气压在5.17MPa时需要CO2量为100立方米,发电机在灭火后需要将CO2由发电机机坑排出厂外,
排风管道长度大约为250米
需要选用什么型号的风机呢?风机的各参数是多少?排风管道的形状和尺寸选择多少呢?谢谢
注:此排风只为排出CO2用,不用作换气

如果能把计算选型的方法告知那就更加的感谢了 :loveliness:

[ 本帖最后由 mingds1980 于 2010-3-1 15:06 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • syfan99
    syfan99 沙发
    风机(扫描版)
    2010-08-14 12:50:14

    回复 举报
    赞同0
  • fly-1987
    fly-1987 板凳
    用4-72离心风机或4-79高压离心风机,一般选用7#差不多了,要看你对周边噪声有没有要求,管道可选用铁板或玻镁钢,管道园的方的都可以,只要是外观有没有要求,最好有图纸,有事联系我QQ392033704,13668637275冯