情况是这样,一公司设备是大功率的电炉丝,使用可控硅调压,电炉丝接成三角形,刚上了变压器,供电局还给他们配套了低压无功补偿控制柜,听他们说在电炉工作时,操作人员用手动方式投入电容,结果投一组就爆一组。我分析是不是可控硅调压谐波太严重的原因呢??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1. 系统的短路参数
2. 系统的背景谐波电压
3. 主变的参数
4. 负载的谐波电流
5. 与电容器串联的电抗器
。。。。
回复 举报