土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位,为什么电容柜电容老是爆???
情况是这样,一公司设备是大功率的电炉丝,使用可控硅调压,电炉丝接成三角形,刚上了变压器,供电局还给他们配套了低压无功补偿控制柜,听他们说在电炉工作时,操作人员用手动方式投入电容,结果投一组就爆一组。我分析是不是可控硅调压谐波太严重的原因呢??

全部回答(23 )

  • mengming888
    谐波的影响可能性比较大,去年在某一灯管制作车间曾遇到因谐波影响导致电加热温度频繁突变,导致灯管弯管过程中破碎严重,用电力品质分析仪检测谐波非常大,后来了解到是:车间可控硅电路较多所致:lol
    其次电抗器配置也应检查是否合理,此外电容器的额定电压应选的高一些,如400V系统选480V电容器(不过电容器输出会变小)
    2010-09-14 21:52:14 来自 PC 评论 举报
  • ccccyq
    路过,学习一下
    2010-09-14 20:01:14 来自 PC 评论 举报
加载更多