请教高手,冷水机组的冷却水系统流程:冷却塔--冷凝器--冷却水循环泵--冷却塔,即冷凝器在冷却水泵吸入口侧,也就是说在负压下运行。请教各位,这样是否可以,有何利弊。谢谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • quandunhai
    quandunhai 沙发
    你说的这个就是水泵是压入式还是压出式,这个有看主机与冷却塔的高差有多少.一般厂家的主机冷凝器完全可以承受此运行压力.