我公司用的是约克yt型600RT的冰水机,末端采用自动化控制目前系统工作正常.能否把这套系统更改成储冰空调系统!!1. 怎么改?有没有专作储冰空调系统的厂家?2. 有没有具体的方案?(最好是有系统图)3. 工程量大小?工期如何?4. 工程费用如何?请各位空调大师出谋划策
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
nosno
沙发
还是要根据你的具体工程来看,如果主机使用的是水机(如离心,螺杆)直燃机,建议你还是配带表冷器的新风机组同时前端可以配全热交换器,这样既能对新风进行处理降低空调运行费用同时又能对进回风进行一个交换回收的作用,如果系统采用的是VRV,多联机或商用机系统,则直接选配全热交换器但是在设计时主机要考虑10%的裕量
2006-11-23 10:32:23
赞同0
-
nosno
板凳
根据你的具体情况了,如果你的主机选用的是水冷机组(如离心机,螺杆机或是直燃机),可以考虑使用带表冷器的新风机组前端加全热交换器,达到了你要求的全空气系统对进入室内的新风有一个预处理同时前端加全热交换器又具有进回风的交换回收的作用;如果使用的是商用机或多联机、VRV系统,建议直接选用全热交换器配套,一般VRV系统均与全热交换器配套的,现在好象也出了一种带冷源的全热交换器(自带压缩机的)但是价格和原装进口VRV差不多。看楼主怎么样考虑了。