土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 纺织厂内空调节能问题

纺织厂内空调节能问题

发布于:2010-02-25 14:18:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
以上图片是梳棉室的温湿度控制情况(瞬间值),请您详细阅览。
目前情况:
今天早晨发现车间内温度过高(31度),于是把喷林关掉,湿度满足要求,温度在逐渐下降1-2度,但仍不理想。尝试开启冷冻机后发现温湿度均在升高。目前梳棉室由于温度过高而出现大量棉结现象。
我厂由于综合原因不想开启冷冻机(冷冻机正在保养,800冷吨的冷冻机此时开启效率太低且十分耗能),结合以上情况,不知道有哪位高手能指点如何解决此类问题。

2#.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • t6306tom
    t6306tom 沙发
    根据你讲的情况,你的喷淋水温没有很好的调节,肯定用的是等焓喷淋。尝试一下蒸发冷却,能耗会得到很好的控制。
    2011-04-02 13:55:02

    回复 举报
    赞同0
  • zsf9229
    zsf9229 板凳
    其实你们单位应该做到一用一备嘛
    2011-04-01 21:18:01

    回复 举报
    赞同0