正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
第一个问题:是的,总压力损失是指控制阀全开下的压力损失
第二个问题:阀权度小,说明通过调节阀两端的压差变化越大,也没问题。阀权度小,说明的是阀在全开时的压力损失就越小,及占其所在串联回路的比例越小,当阀全关时,整个环路的压力损失就落在的阀本身上,这样其压力损失变化范围就是越大的,因为其总压力损失不变,反之,压力损失变化就越小。下面举个离子帮你理解:假设阀门所在回路的阻力损失为100Kpa,阀权度为0.3,那么其全开时的压力损失为30Kpa,阀门压力损失的变化范围就是030~100。如果阀门的阀权度为0.5,则其压力损失变化范围就是50~100,这不就是阀权度越小其变化范围越大吗。
第三个问题:钢翻了一下纸质版,确实是重复了,应该是校对失误,您可以直接向出版社反馈。
以上回答希望对你有所帮助,如果还不理解和看我发布的帖子:阀权度的理解与应用 欢迎一期探讨
主题
回复
粉丝
中央空调
30.69 万条内容 · 799 人订阅
阅读下一篇
我发现板换的一次供回水压差式相等的 请问这个现象正常吗 。求教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句第一个问题:是的,总压力损失是指控制阀全开下的压力损失
