正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
有规范规定,离固定物水平距离为0.4m,对于电气柜来讲,是不是小了点?毕竟碰到了有可能出大事故。有没有别的规范规定啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
song.hb
沙发
yangship320 发表于 2011-12-19 14:42 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)第4.1.3.3条(强条)、《建筑设计防火规范》GB50016- …今天查了半天规范没有找到,在这里终于找到1立方米的规定了
2013-08-21 21:07:21
赞同0
-
yangship320
板凳
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)第4.1.3.3条(强条)、《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.4.3条第3款(强条)及《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.3条第3款,均规定:“机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量”。与此同时,《高规》GB50045-95(2005年版)第4.1.10.2条又规定:高层建筑使用丙类液体作燃料时,“中间罐容积不应大于1.00立方米,”柴油是丙类液体,而日用油箱间属于典型“中间罐”,故这条规定也应执行。上述规范条文需同时满足,不可偏废。
2011-12-19 14:42:19
赞同0
加载更多回复 举报
但实际中我们还是要根据具体情况适当调整:储油间大小,一般按照发电机工作3-8小时的需要柴油量计算,小于500L时,可以不设储油间,大于1000L时不应放在主体建筑内。
回复 举报