我们这有个招待所进行改造,楼进线开关以下归用户自己施工,他有一张负荷表,进线开关他安装的500A的,他的电源是我们低压配电间开关送的电,进线开关以上我们管,现在电缆是95的,肯定不够用了,我应该选多大的电缆?还有进线开关500A够吗?我们低压配电室的出线开关应该选多少合适?
谢谢各位X工了!


额 现在答案有好几种了哈~希望各位能把计算过程都说一下~这样让我们这些菜鸟好学习学习。实际上我也不是搞设计的,只不过是遇到这个事情,就是想学习学习。自学还是困难啊,上来讨教
1、现在版主给设计的过程比较详细了~传个附件吧 大家学习
2、还有2楼的兄弟简单计算
3、15楼兄弟也给了简单算法
4、19楼兄弟说的也比较详细


3月2日
呵呵 先谢谢论坛的各位兄弟版主了,好久不动脑子了,趁着机会学习学习,现在我不是着急干活,就是想弄明白问题!

不知道为啥我用48楼那兄弟额表格数据和公式 怎么就算不出他输出结果那数啊~
呵呵 现在我就是在好多的单相设备用电,在用三相进线上面弄不明白了,例如总共功率90kW的N多单相设备,平均分配到三相上,是不是就相当于用了一个90KW的三相设备?选线的时候按90kW的三相设备负荷电流估算选就行了?还有零线的粗细怎么确定?


用户招待所配电是自己设计的,实际上我只管他开关上口电缆粗细就行了,他现在的进线开关是装的500A的

[ 本帖最后由 leary4 于 2010-3-2 15:09 编辑 ]

负荷.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(149 )

只看楼主 我来说两句
  • chuzhouchengxin
    学习了
    :victory:
    2010-03-20 20:10:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhshd2002
    zhshd2002 板凳
    缆载流量是参照国标《建筑电气常用数据》,应计算一下电压降是否满足5%要求
    2010-03-19 13:53:19

    回复 举报