土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于制冷主机基础的问题

关于制冷主机基础的问题

发布于:2010-02-22 10:44:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
以前碰到的制冷主机基础一般都是钢筋混凝土基础,但这个项目设计院出于减震的考虑,基础底部先铺设200mm厚的岩棉板,压实到110厚,上面再做钢筋混凝土基础。机组安装就位2、3天后,可能是因为机组质量分布不均匀,造成基础倾斜。
请问各位有没有在施工中遇到这种情况,如何处理?
谢谢!
IMG_1002.JPG IMG_1003.JPG IMG_1013.JPG IMG_1014.JPG IMG_1024.JPG

[ 本帖最后由 xxq511 于 2010-3-6 08:40 编辑 ]

IMG_1002.JPG


IMG_1003.JPG


IMG_1013.JPG


IMG_1014.JPG


IMG_1024.JPG

全部回复(143 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaofu4306
    xiaofu4306 沙发
    基础的作用本身就是把制冷机组的载荷均匀卸载到地面上去,如果中间加一层岩棉材料,基础本身无法将自身受到的不平衡载荷传递到地面自然会造成倾斜了,要做减震可以在基础上安装减震器啊
    2012-02-13 16:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • ll305191828
    ll305191828 板凳
    真没见过这么减震的,忒牛了,这位设计师思想超前
    2012-02-09 15:47:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

动物房使用文丘里阀

在SPF饲养区使用了文丘里阀,送风变风量的,根据室内使用情况调节送风量,确保压差;排风定风量的确保笼架换气次数。走廊,更衣,定风量的。文丘里阀东西不错,万一某房间风管脱掉,其他房间不会失压。就是贵了点。

回帖成功

经验值 +10