土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 带幕墙的中央空调的新风可不可以用自然排风

带幕墙的中央空调的新风可不可以用自然排风

发布于:2010-02-19 12:29:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
带幕墙的中央空调的新风可不可以用自然排风

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangwan12
    zhangwan12 沙发
    这个根据实际情况来确定用不用自然排风,一般进出频繁的可以用自然排风。最好加配用排风机。
    2010-02-20 16:34:20

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    全玻璃幕墙的建筑通常是高档次的写字楼,一般不准在办公室吸烟,所以排风的问题跟空气是否污浊关系不大,主要是解决进排风不平衡的问题,因为室内压力过大会导致开门困难。

    玻璃幕墙的建筑,需要具体分析和计算。有的建筑在局部位置也是可以开窗的,虽然开不大,但通风的作用也是很大的;有的建筑几乎完全封闭,除了一楼的大门,一个开口也没有。遇上全封闭的建筑,就要拿新风量和机械排风量进行比较(建筑中的卫生间、开水间、会议室、餐厅等处有机械排风),看看差额有多大。再把大楼的外门窗也统计一下,根据门窗缝隙估算自然渗透的风量。如果自然渗透风量接近于前面那个差额,那就不用采取什么特殊措施;如果自然渗透风量远远小于那个差额,就意味着大楼的进排风不平衡,可能导致大楼内压力过大,需要加大机械排风量。最好是采用全热新风换气机,同时实现新风和排风。还有一种间接排风的办法:比如说办公楼层里面的卫生间你原来按8-10次/h换气计算排风量的,现在就按15-20次/h来算排风量,通过走廊间接的排走办公室的风。

    [ 本帖最后由 blackeye 于 2010-2-20 14:51 编辑 ]
    2010-02-20 14:49:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

澳柯玛-风机盘管机组

澳柯玛-风机盘管机组

回帖成功

经验值 +10