0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
水枪充实水柱、压力和流量的确定问题设计某办公楼,室内消防用水量为15L/S,同时使用3只水枪,每只水枪最小流量5L/S,水枪充实水柱应大于7米,按照给水排水技术措施(165页)表7.1.5-3"水枪充实水柱、压力和流量”选用水枪直径19mm,在水枪充实水柱等于7米时,水枪需要压力0.09MPa,可此时水枪流量只有3.8L/S,我理解水枪流量应该大于5L/S,而此时的水枪充实水柱为12米,压力为0.17MPa左右。因为压力关系到消防水泵扬程的选择,请教各位我的理解是否正确。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报