设计某办公楼,室内消防用水量为15L/S,同时使用3只水枪,每只水枪最小流量5L/S,水枪充实水柱应大于7米,按照给水排水技术措施(165页)表7.1.5-3"水枪充实水柱、压力和流量”选用水枪直径19mm,在水枪充实水柱等于7米时,水枪需要压力0.09MPa,可此时水枪流量只有3.8L/S,我理解水枪流量应该大于5L/S,而此时的水枪充实水柱为12米,压力为0.17MPa左右。因为压力关系到消防水泵扬程的选择,请教各位我的理解是否正确。