土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水枪充实水柱、压力和流量的确定问题

水枪充实水柱、压力和流量的确定问题

发布于:2005-07-28 23:17:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设计某办公楼,室内消防用水量为15L/S,同时使用3只水枪,每只水枪最小流量5L/S,水枪充实水柱应大于7米,按照给水排水技术措施(165页)表7.1.5-3"水枪充实水柱、压力和流量”选用水枪直径19mm,在水枪充实水柱等于7米时,水枪需要压力0.09MPa,可此时水枪流量只有3.8L/S,我理解水枪流量应该大于5L/S,而此时的水枪充实水柱为12米,压力为0.17MPa左右。因为压力关系到消防水泵扬程的选择,请教各位我的理解是否正确。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • neardespring
    neardespring 沙发
    谁能把计算公式列出来,一看不就明白了吗!
    2005-08-02 20:46:02

    回复 举报
    赞同0
  • jasminelv1978
    jasminelv1978 板凳
    一般消防验收只要水压可以,对流量好象没怎么要求
    2005-07-31 20:36:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水量问题?

如市政水压及水量仅能满足室内消火栓(多层)用水,那地下水池能否仅存车库喷淋用水量呢?

回帖成功

经验值 +10