我们越来越依赖技术为我们提供安全感:相机、应急电话甚至安全照明都给人可靠的感觉,让我们明白,如果需要,可以随时使用它们。确保紧急情况下的可用性依赖于不出差错的电源,这相应意味着高品质的备用电池。但是,如何知道备用电池真地不出差错呢?

这个问题困扰着依赖电池提供应急电源的设备制造商;如何知道在您最需要的时候,它能够发挥作用?这对不间断电源(UPS)制造商尤其重要,因为UPS的唯一用途是在主电源发生故障时确保计算机系统或医疗设备的电力供应。在这些情况下,电力提供和在确定的时间和供给容差范围内供电是极其必要的。

大多数备用电池使用多个阀控铅酸(VRLA)电芯做成整体电池。虽然称作“免维护”,但这项技术有众所周知的不足,其中的任何一个都可能造成电池低效甚至完全不起作用。

因此,弱、老化或其他“不健康”的电池构成这些系统的严重危险,需要定期维护检查它们的健康状态(SOH)与荷电状态(SOC)。不论这些维护多么频繁,在维护检查间隙仍有发生电池故障的风险。为了克服这种状况,一些公司正转向提供持续原位SOH和SOC监测的系统。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tobeno001
    tobeno001 沙发
    UPS是UninterruptiblePowerSupply的缩写,就是我们经常所说的UPS不间断电源。市场上常见的UPS电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。

    EPS应急电源系统是Emergency Power Supply的缩写,是满足消防行业的特殊要求的应急电源。

    一、后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波

    二、在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。

    三、 在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。其特点是,有极宽的输入电压范围,基本无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。目前,功率大于3KVA的UPS几乎都是在线式UPS。

    UPS同时具备稳压、滤波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电旁路供电。

    后备式的电压输出有较大的波动,在170V-260V之间,采用高速继电器实现市电和蓄电池之间的转换,转换时间小于10毫秒。在线式始终使用逆变电路工作,其电压的稳定性高,基本上在220V±5%范围内,对蓄电池基本不存在转换时间;与市电旁路转换采用静态开关,转换时间可以达到微秒级。

    UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。

    EPS有点类似于后备式的UPS,平时逆变器不工作,市电断电时才投入蓄电池。一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。

    EPS和UPS均是采用了IGBT逆变技术和脉宽调制PWM技术。但它们的工作原理又有不同。UPS不论市电 是否正常,它都一直由逆变器供电,即按照“市电输入—整流(充电)—逆变—输出”的路程进 行,只有在逆变器故障或过载时才改由Bypass供电。

    EPS当有市电时,市电通过KM1输出,同时充电器对电池充电。当控制系统检测到市电停电或者 市电过低时,KM2闭合,逆变器工作,使切换开关切换至应急输出状态,向负载提供电能
    EPS与UPS的差别

    (1)我国EPS的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。

    (2)EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。

    (3)UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。

    (4)UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的。
    2010-02-09 09:55:09

    回复 举报
    赞同0
  • linkec
    linkec 板凳
    单台UPS配置至少两组以上电池就好了啊,一般配置蓄电池的时间是为了你有时间备份,或者去手动启动油机吧,可不能光靠电池来供电。
    2010-02-08 16:32:08

    回复 举报
    赞同0