最近有两项目,前期和土建说好了,配电室和发电机的位置,时间长了,忘了,现在又得重新商量,要命的是都说我当时没提条件表,不知道。我郁闷!
问问大家,在项目建设初期,就是配电室、发电机房、变压器室还不确定具体位置时,怎么向土建提条件?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    到了初步设计阶段,变电所的建筑剖面和荷载都需要提给土建,土建也要开展自己的工作。
    还有一个就是,到了这个阶段,要详细计算工程的造价了,没有基本的量和形式是做不到的!
    2013-12-02 21:47:02

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    没有在设计院混过的,对流程不太清楚。
    都到初步设计阶段了,变电所的位置,数量及尺寸大小都基本确定了。
    包括电动机的启动方式和调速方式等等都确定了。
    2013-12-02 21:44:02

    回复 举报
    赞同0