发布于:2005-07-27 23:43:27 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
小弟现在在施工中碰到一问题特向各位大侠请教:水泵出口压力:0.2MPa,单台流量360t/h,总输水管管径DN400,管顶覆土700~800mm不等,总流量720t/h。水泵出口刚开始6m输水总管为DN400钢管,过后换成同管径的UPVC输水管,两者采用法兰连接,请问两者之间需不需要增设橡胶接头?请各位大侠不吝赐教,小弟感谢万千!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • flyingeagle
    flyingeagle 沙发
    最好不要,以后会有很大的麻烦。
    2005-08-13 22:31:13

    回复 举报
    赞同0
  • caiwenbin_123
    caiwenbin_123 板凳
    不用的,才2公斤压力!
    宝硕管材小吴