建筑防火规范和课本有个地方有点矛盾

发布于:2010-02-04 19:55:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天看了建筑防火规范后面的说明条例,说是水枪的出水压力最好不要超过0.5mpa,这样一个人就不好把握好水枪,最好设置降压措施,但是水压不能小于0.25mpa,但是后来我有看了建筑给排水的教材,上面说水枪的最好不要超过15米充实水柱,原因同样是一个人不好把握水枪,但是我算了一下,要是是15米充实水柱的话,出水水压大概是0.26mpa,比规范少了一半,而且也仅仅比规范规定的不能小于0.25mpa大一点点,所以感觉很迷惑,不知道有高手能指点一下嘛?感谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    如果有矛盾,应以最新的规范为准!!
    2010-02-09 10:37:09

    回复 举报
    赞同0
  • mage296
    mage296 板凳
    建筑防火规范和课本有个地方有点矛盾