土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 减压阀请教

减压阀请教

发布于:2010-02-04 12:09:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问消防水系统在什么情况下要加减压阀组?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangkejie
    zhangkejie 沙发
    如果湿式报警阀前的管道压力超过1.2MPa,就要在湿式报警阀前设减压阀。喷淋的入口处压力超过0.4MPa,应设减压孔板
    2010-02-11 09:48:11

    回复 举报
    赞同0
  • 自来水
    自来水 板凳

    ========================================================
    合理的做法有两种:
    1,可以在喷淋干管上统一设置减压阀,或减压孔板。
    2,也可以在每一个厂房喷淋的入口处加一个减压孔板。
    2010-02-09 10:46:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

仿古建筑怎么做消防?

总共5层,下面是框架结构。就是在楼顶做了仿古的全木结构,四面是无墙。这样的是否要做相应的消防?

回帖成功

经验值 +10