阅读下一篇
关于两条电缆并联进线的问题小弟有个问题,如果用两条电缆并联进线,共用一个断路器,当其中一条电缆坏了,那么这时断路器并没有过载不会跳闸,那另外一条会不会因为过流烧了?电缆如果短路毁坏,断路器应该跳闸,否则属于匹配不得当总盘输出每路电缆应分别设一只断路器保护,终端受电柜可设一只总断路器隔离 这是网友对我的回答下面是个图再问下各位前辈:这个AP1是终端受电柜?两条电缆来的时候还分别各有一个断路器保护,如果其中一条坏了,另外一条一旦过流的话属于他的断路器就断开切断另外一条电缆的负荷?那不是全部停电了?还是说AP1是总盘?输入到后面那些配电柜的每路电缆设置了断路器TIM1S?那这样的话一旦一条坏了,只剩前面那个NS不就不跳了?还有这个NS630NA/4P是不是选太大了,185的电缆截面也太大?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报