土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于两条电缆并联进线的问题

关于两条电缆并联进线的问题

发布于:2010-02-04 10:28:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟有个问题,如果用两条电缆并联进线,共用一个断路器,当其中一条电缆坏了,那么这时断路器并没有过载不会跳闸,那另外一条会不会因为过流烧了?

电缆如果短路毁坏,断路器应该跳闸,否则属于匹配不得当
总盘输出每路电缆应分别设一只断路器保护,终端受电柜可设一只总断路器隔离 这是网友对我的回答

下面是个图
再问下各位前辈:
这个AP1是终端受电柜?两条电缆来的时候还分别各有一个断路器保护,如果其中一条坏了,另外一条一旦过流的话属于他的断路器就断开切断另外一条电缆的负荷?那不是全部停电了?还是说AP1是总盘?输入到后面那些配电柜的每路电缆设置了断路器TIM1S?那这样的话一旦一条坏了,只剩前面那个NS不就不跳了?还有这个NS630NA/4P是不是选太大了,185的电缆截面也太大?
小弟是初学者,还望各位前辈解答,谢谢了

11.jpg

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • wmt962
    wmt962 沙发
    学习了
    2010-06-21 00:04:21

    回复 举报
    赞同0
  • bbln
    bbln 板凳
    两条电缆并联使用多数情况是为了增加电缆导体截面(也会有其它原因),电缆的电源端与负荷端分别各设一台开关(典型接线方式)。
    1、电源端分设两台开关是开关并列运行方式,只有一台开关额定参数不能满负荷足要求时才采用这样应急的方式。
    2、电源端分设两台开关是双电源并列运行方式,一般不采用这种方式,大多是采用开环运行。
    问题要清晰一些,把每个问题隔断清楚,有针对性才好分析。
    区管、斑竹分析得都很到位,学习了!
    只字片语难免有失严谨。
    2010-06-16 11:06:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

都说ATS输出不加总开关,但是只有一个开关怎么办?

另外在请教下,800A的开关下面有四个160A的分路,中间要加分路开关吗?否则差太多级了,800A的只起隔离作用,是否只用隔离开关还是中间再加几个2个400A的开关?一般相差多少级是比较合适的?

回帖成功

经验值 +10