板式换热器的冷热水机系统

发布于:2010-02-03 15:30:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请高手指点,在板式换热器的热泵系统中,由于板式换热器的容积小,在做制取热水时候,板式换热器作为冷凝器,开机运行时,热力膨胀阀开启度不够,导致高压开关跳保护,压力超过4.5MP,请问高手,有没有比较好的解决办法!因为是冷热水机,若在板式换热器后,热力膨胀阀之前加个储液罐,在转制冷的时候,储液罐内会提前蒸发,影响制冷的能力!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • huchunyan502
    huchunyan502 沙发
    并联一路加单项阀。
    2010-05-11 16:08:11

    回复 举报
    赞同0
  • zblgx
    zblgx 板凳
    板式换热器用在制冷系统中,也比较有问题,主要是水的硬度高和水中含氯离子的问题。不太适应国情。
    2010-05-10 14:54:10

    回复 举报
    赞同0