土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM计算问题,请教高手

PKPM计算问题,请教高手

发布于:2010-02-02 20:47:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
小弟近日 遇到个模型 32层剪力墙结构,不加顶上的构架层 指标都还好。可是把屋顶的构架层(大概沿着结构的四周有一些构架,高4.5m)加上之后。周期起了变化,第二周期成扭转了。
问过一些人 他们说算周期比不用把构架层加上。问他们出处 也没人能说清楚。可是自己 记得以前 看书时,书上写的是构架这些东西也要加上的,具体也记不大清了。

哪位高手能给以指点下 算周期比不用加构架层 这个说法出自何处?谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sxcz
    sxcz 沙发
    六楼说的对,局部振动引起的,可不考虑。
    建模时加上构架层较好。
    2010-05-03 16:50:03

    回复 举报
    赞同0
  • user
    user 板凳

    加上4.5m高的构架后,构架因为刚度较差会产生局部振动,可能因为局部振动的周期较长且以扭转为主排在第二周期了。看一下结构空间振动简图就清楚了。
    2010-05-01 12:55:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 518 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砌体抗震算不过去了 请教高手

这是一个六层的砌体结构住宅,构造柱尺寸400*400和360*360,墙厚400和360,板厚120,钢筋类别都是hrb400,钢筋保护层厚度30,抗震烈度7(0.15g)现在砌体抗震算不过去了,一片红字,请教高手我应该改哪些东西,在哪里改,我是新手,又没做过砌体 ,希望大家说详细一点,谢谢大家。我在资料上看到的措施有1增加墙体截面面积(我现在已经改到400和360了),2提高砌块砂浆强度等级(砂浆等级m15,块体等级m25,灌孔砼等级cb20),

回帖成功

经验值 +10