土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 砌体抗震算不过去了 请教高手

砌体抗震算不过去了 请教高手

发布于:2010-02-02 18:17:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
这是一个六层的砌体结构住宅,构造柱尺寸400*400和360*360,墙厚400和360,板厚120,钢筋类别都是hrb400,钢筋保护层厚度30,抗震烈度7(0.15g)


现在砌体抗震算不过去了,一片红字,请教高手我应该改哪些东西,在哪里改,我是新手,又没做过砌体 ,希望大家说详细一点,谢谢大家。


我在资料上看到的措施有
1增加墙体截面面积(我现在已经改到400和360了),
2提高砌块砂浆强度等级(砂浆等级m15,块体等级m25,灌孔砼等级cb20),
3提高构造柱截面面积(400*400和360*360),
4提高混凝土强度等级(都是40),
5增加构造柱钢筋面积( 这个不知道在哪改,请教大家),
6提高构造柱钢筋强度等级(hrb400)

[ 本帖最后由 sundayzhou 于 2010-2-3 10:47 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • moyesy
    moyesy 沙发
    很不错的资料,谢谢楼主的贡献,
    2010-02-07 00:31:07

    回复 举报
    赞同0
  • sundayzhou
    sundayzhou 板凳
    谢谢大家的回答,现在就只有几面墙上的字还是红的,请问有洞口的墙上的恒载是不是要布的略小一些呀?
    2010-02-04 15:46:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多