土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压装置设置问题(欢迎参与讨论,灌水就免了)

稳压装置设置问题(欢迎参与讨论,灌水就免了)

发布于:2010-02-01 08:27:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1,什么情况下设置稳压装置(消火栓,喷淋系统分别说明);
2,设置稳压装置后,系统内压力算静压还是动压?
3,稳压装置有必要与主泵联动吗?为什么?
4,稳压装置稳压泵的流量为多少合适?为什么?
5,稳压泵的作用是什么?。

全部回复(70 )

只看楼主 我来说两句
  • bing-ling
    bing-ling 沙发
    稳压泵只是平常在维持系统压力的,对喷淋和消火栓系统都一样!火灾时都要启动主泵了,它就得关闭了
    2010-06-07 15:15:07

    回复 举报
    赞同0
  • hypo1985
    hypo1985 板凳
    你提的那几个问题如果图集上有任何一条找不到,你可以谦虚点我会只给你看在哪。什么叫脑袋,就是不看书自己在那硬想?你想了么?我觉得你连翻哪本书都不晓得,就直接来问。问没有错,我指给你依据你还很神气似的!你有脑袋,那图集上的话就全是你写出来编了出版了!
    2010-04-01 17:12:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋计算

这个工厂是电厂煤仓间自喷,由于因为工业设计都比较保守,本来规范100mm管径可以最多带32个喷头,我采用24带24个,根据规范按面积有200m2(虽然规范计算面积160m2),属于中危2,喷水强度8,采用天正计算(作用面积200m2,计算流速就3m/s左右,但拿去校核时候,校核人,说100mm管径带24个流速有点大6.4m/s左右,她的算法是,按一本手册说法常用喷头压力是0.1Mpa,相当一个1.33L/s,24个,100mm管径算出来流速6.4,这样不大符合规范流速不宜大于5。但我看规范说喷头最低压力是不小于0.05Mpa。

回帖成功

经验值 +10