喷淋计算

发布于:2010-01-31 21:52:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这个工厂是电厂煤仓间自喷,由于因为工业设计都比较保守,本来规范100mm管径可以最多带32个喷头,我采用24带24个,根据规范按面积有200m2(虽然规范计算面积160m2),属于中危2,喷水强度8,采用天正计算(作用面积200m2,计算流速就3m/s左右,但拿去校核时候,校核人,说100mm管径带24个流速有点大6.4m/s左右,她的算法是,按一本手册说法常用喷头压力是0.1Mpa,相当一个1.33L/s,24个,100mm管径算出来流速6.4,这样不大符合规范流速不宜大于5。但我看规范说喷头最低压力是不小于0.05Mpa。
我个人觉得我已经相当保守了。觉得是她算法不对,还是我理解错了。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • ruok0926
    ruok0926 沙发
    我一般都按天正默认的 最不利喷头工作压力7米来计算。另外如果计算出来的入口压力大于0.4,那就通过手动增大主管管径来降低入口压力。不知道这样做合理不合理啊
    2010-07-22 13:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • k66667
    k66667 板凳
    本来觉得自己喷淋部分学的不错了,现在看来还不行,感谢各位
    2010-05-04 15:25:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑消防设施常见问题

高层建筑消防设施常见问题。 一消火栓给水系统: 1、消防水池:有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。 2、消防水泵:流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。 3、增压设施:增压泵的流量偏大。 4、水泵接合器:与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m、数量偏少、未分区设置。