建筑消防给水
返回版块28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
高层建筑消防设施常见问题高层建筑消防设施常见问题。 一消火栓给水系统: 1、消防水池:有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。 2、消防水泵:流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。 3、增压设施:增压泵的流量偏大。 4、水泵接合器:与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m、数量偏少、未分区设置。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
ruok0926
沙发
我一般都按天正默认的 最不利喷头工作压力7米来计算。另外如果计算出来的入口压力大于0.4,那就通过手动增大主管管径来降低入口压力。不知道这样做合理不合理啊
2010-07-22 13:08:22
赞同0
-
k66667
板凳
本来觉得自己喷淋部分学的不错了,现在看来还不行,感谢各位
2010-05-04 15:25:04
赞同0