土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 135mw发电机变压器组整定计算书

135mw发电机变压器组整定计算书

发布于:2010-01-31 19:12:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
软件简介:

10千伏线损和变损计算.xls



附件名:20101311264936361773.rar

文件大小:155K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在35KV开关柜里加装绝缘板使变压器裸电部位对柜体200mm是否允许

在额定电压40.5KV的站用电高压开关柜内安放200KVA干式变压器,由于变压器体积较大,致使变压器裸电部位距离柜体仅200mm,远小于规范规定的安全距离(360mm)。为此厂家在柜体内壁附加了绝缘板。当然在设备出厂时无疑能通过耐压试验,可是在实际设备运行中,特别是在潮湿环境下,绝缘板是容易结露的,这自然会降低其绝缘程度。况且绝缘板虽着使用年限的增加,也会逐渐老化。这就会危及设备和操作者的人身安全。

回帖成功

经验值 +10