土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 在35KV开关柜里加装绝缘板使变压器裸电部位对柜体200mm是否允许

在35KV开关柜里加装绝缘板使变压器裸电部位对柜体200mm是否允许

发布于:2010-01-31 10:04:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在额定电压40.5KV的站用电高压开关柜内安放200KVA干式变压器,由于变压器体积较大,致使变压器裸电部位距离柜体仅200mm,远小于规范规定的安全距离(360mm)。为此厂家在柜体内壁附加了绝缘板。当然在设备出厂时无疑能通过耐压试验,可是在实际设备运行中,特别是在潮湿环境下,绝缘板是容易结露的,这自然会降低其绝缘程度。况且绝缘板虽着使用年限的增加,也会逐渐老化。这就会危及设备和操作者的人身安全。
针对这种情况,请同行们发表各自的意见。这种补救措施是否可行?
最好能提供相关规程规范加以论证。
有需要者我可以提供照片 。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    凝露问题可装加热器
    2011-11-29 10:17:29

    回复 举报
    赞同0
  • qiyu_1994
    qiyu_1994 板凳
    经过绝缘处理可以短时间使用,严格验收是不允许的
    2011-11-29 09:26:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV变压器消防问题。

单位的75000MVA变压器,100kV的,消防需做哪些工作啊,是不是要有事故放油管,放油管如何设置呢,有没有相应的规范,请高人解答,谢谢了。

回帖成功

经验值 +10