风管柔性接头的材质问题!今天工程预验收,消防局的人来检查,发现我用的普通空调和通风(非排烟)的柔性材料为难燃材料,说这个有问题,必须用不燃材料,我真的晕了,设计院的专业人员和质检站专门负责安装的人都说普通空调可以不用不燃材料来着,而消防局的检查人员拿出的依据是2001年版的《高层民用建筑设计防火规范》的8.5.6条“通风空调系统的管道等,应采用不燃烧材料制作”,而且估计写到了预验收记录上;个人的理解:暖通规范只强调防排烟系统必须用不燃烧材料的柔性接头,普通空调和通风根本没这个要求;就算按照《高层民用建筑设计防火规范》,第8.5.7条中保温材料都可以用难燃材料,而柔性接头只是局部区域,最长也不过30CM,要求应该不会比保温材料更高啊。