土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管柔性接头的材质问题!

风管柔性接头的材质问题!

发布于:2005-07-26 19:56:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
今天工程预验收,消防局的人来检查,发现我用的普通空调和通风(非排烟)的柔性材料为难燃材料,说这个有问题,必须用不燃材料,我真的晕了,设计院的专业人员和质检站专门负责安装的人都说普通空调可以不用不燃材料来着,而消防局的检查人员拿出的依据是2001年版的《高层民用建筑设计防火规范》的8.5.6条“通风空调系统的管道等,应采用不燃烧材料制作”,而且估计写到了预验收记录上;
个人的理解:暖通规范只强调防排烟系统必须用不燃烧材料的柔性接头,普通空调和通风根本没这个要求;就算按照《高层民用建筑设计防火规范》,第8.5.7条中保温材料都可以用难燃材料,而柔性接头只是局部区域,最长也不过30CM,要求应该不会比保温材料更高啊。
道理虽然如上,但是消防局的人是老大,我们作为施工单位没办法,请大家给我指点下办法,该如何解决这个问题?另外业主方是城市建设指挥部,市政工程;如果我能找到更明确的依据的话,应该能应付过去,关键是模棱两可的情况最头疼。编制规范的老爷们也不写的细一点。
另外请教个问题,正压送风系统是否算防排烟,要用不燃的柔性接头?

全部回复(189 )

只看楼主 我来说两句
  • dgyusst
    dgyusst 沙发
    GB50234
    4.2.3.防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。
    检查数量:按材料与风管加工批数量抽查10%,不应少于5件。
    检查方法:查验材料质量合格证明文件、性能检测报告,观察检查与点燃试验。
    说明:4.2.3.防火风管为建筑中的安全救生系统,是指建筑物局部起火后,仍能维持一定时间正常功能的风管。它们主要应用于火灾时的排烟和正压送风的救生保障系统,一般可分为1h、2h、4h等的不同要求级别。建筑物内的风管,需要具有一定时间的防火能力,这也是近年来,通过建筑物火灾发生后的教训而得来的。为了保证工程的质量和防火功能的正常发挥,规范规定了防火风管的本体、框架与固定、密封垫料不仅必须为不燃材料,而且其耐火性能还要满足设计防火等级的规定。
    2009-08-05 09:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • woaitaotaosa
    woaitaotaosa 板凳
    终于说话了~ 防排烟系统我不做软接的~
    2009-05-07 16:24:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

系统工作压力如何确定?

系统工作压力如何确定?=最低点表压?还是=水泵压头?或是其他?

回帖成功

经验值 +10