发布于:2010-01-30 07:57:30
来自:暖通空调/零基础学地暖
[复制转发]
25度环境温度下,蒸发温度-9度,冷凝压力1.0MPa,回气温度6度,R134A冷媒,强制风冷。经过50分钟箱内温度从25度降到3度。
换到35度高温环境下测试,蒸发温度为-5度,回气温度20度,冷凝压力1.4MPA,2个小时后箱内温度从30度降到10度,之后温度一直降不下来。
客户要求25度环境温度下,1个小时内能降到3度,35度环境温度下,2个小时内能降低到3度。
现在压缩机不能变,蒸发器大小不能变,能改动的只有冷凝器、毛细管、冷媒量。请问该如何处理
[
本帖最后由 yansz123 于 2010-1-30 08:03 编辑 ]
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
qq292015823
沙发
2012-08-13 15:34:13
赞同0
-
xiaolaij2009
板凳
个人感觉有两条思路:第一:若压缩机制冷量大,可以通过加长毛细管同时多加冰种来提高制冷量,这样在一定范围内可以增加制冷量,但同时功率也会增加.第二:就是加大冷凝器的面积,同时加多冰种量和加长毛细管,这样可以增加制冷量同时耗功率也会下降,能效比上升.这要看你是考虑增加自己的成本还是增加用户的耗电量咯.
2010-04-21 23:12:21
赞同0
加载更多我支持这方案,有问题我来搞定
回复 举报
回复 举报