论坛大虾们:小弟现在遇到一个问题,比较困惑,请大家帮忙解决一下:冷间面积:100平方,高度4.5米要求库温:-18度制冷机组:40HP富士豪活塞半封闭水冷机(原两间冷库合用,现停用。那间冷库面积也是100平方),有气分、油分。蒸发器:铝排管145平方(含翅片),全顶排。单管长度6米,直径16,分3组,每组4分液。管道长度:距最远端20米,不含排管流程。存在状况:1、库温最低到-13度。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
诺尔制冷
沙发
降低蒸发温度是最好最简单的办法。
2010-07-02 07:21:02
赞同0
-
amomo2006
板凳
能否把蒸发温度降低?库房的温度与蒸发温度的差值越大,库内相对湿度就越低。原来是-5度的蒸发温度,是否可以把蒸发温度降低到-10度?