我想请教一下各位,我们单位的正在建设 是这种同轴旋转的无刷励磁机型的发电机,副励是一台高频永磁机。以前也没有怎么接触过发电,我想请教一下各位对于这种发电机如何测量发电机的转子绝缘啊?因为励磁机经同轴旋转的二极管整流后给发电机转子,要是测量发电子转子绝缘时必定带着这个二极管,而励磁机的最高额定电压是197v,现在的问题是如果测量发电机转子绝缘在哪里测量?曾经想过要是在励磁PT那里呢?后来想想被自己否定了一是它并不是接在转子那里而是来自定子,就算是取自转子,如果这里测量时用摇表加500v 电压的话励磁机最高电压时197v二极管肯定烧掉,是不是应该短接二极管啊?不能把励磁机打开短接这样测量吧那也太麻烦了啊 请问哪位可以给讲解一下这样的发电机如何测量发电机转子绝缘啊在哪里测量怎么测啊 谢谢了
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    首先搞清楚发电机组的电气结构:
    高频永磁机定子发出500HZ400V电给励磁控制柜,励磁控制柜输出给励磁机定子,励磁机转子输出至旋转整流器,旋转整流器输出给发电机转子。

    从励磁机转子到发电机转子的整个系统中,没有电量直接接出到机外来,而且与地(外壳)是悬浮的(与地无电位差),想测这个系统的对地绝缘,必须拆开旋转整流器的外罩,或者是在机组大修时,励磁机轴与发电机轴连接法兰拆开处可单独测量发电机转子的绝缘。

    现在的(用在发电机组上的)整流管耐压都在500V以上,你可以大胆在用500V摇表测量好了。
    2010-01-30 11:03:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动汽车充电站资料分享与讨论

电动汽车充电站项目现在是各个省市今后建设的热点。特将我搜集到得有关资料给大家共享,我们现在正在做可研,将我们搜集到得一些资料与大家共享。也提出一些问题与大家讨论。本贴将根据我们的可研情况不断更新,希望大家持续关注。电动汽车充电站现有国内建设情况:1>09年10月,上海首座IC卡电动汽车充电站投用。国内首座电动汽车充电站――漕溪电动汽车充电站通过验收。位于上海市徐汇区的漕溪电动汽车充电站总投资508万元,占地面积400平方米,设有包括4个临街路边充电车位在内的9个充电车位,充电站能够满足可插电混合动力电动汽车和纯电动汽车等各类电动车辆充电需求。目前,充电站首先为上海市政府班车、社会电动公交车汽车、上海公司移动式电力营业厅、电力工程车等电动汽车提供充电服务,暂不对社会车辆开放。