土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一栋12层的酒店,120万大卡,配什么样的中央空调比较好?

一栋12层的酒店,120万大卡,配什么样的中央空调比较好?

发布于:2010-01-29 09:26:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一栋酒楼,客房12层,底下两层是餐饮,客房是全天24小时供应空调,餐饮 是分时段,比如早8点半到下午2点半,再下午4点半到晚上9点半左右,这两个区空调供应是不统一的,问怎么样配置中央空调,好像总的制冷量是120万卡,至于配螺杆还是离心,一台还是两台,该怎么配法最经济,最节能

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dj2003_2000_2000
    是否可以选择两台?一台用于客房24小时供应冷量,一台用于餐饮,当餐饮不用空调的时候可以把那台主机关掉。另外一种方式就是用两台制冷量大小一样的机组。至于什么样的机组应该选择螺杆机就可以啦没要要用离心机。

    [ 本帖最后由 dj2003_2000_2000 于 2010-3-5 14:29 编辑 ]
    2010-03-05 14:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • hefanrong2015
    hefanrong2015 板凳
    2台螺杆机组可以了,还节能,除了高峰期间会出现2台同时工作的情况;离心机肯定没有必要了。
    2010-03-03 17:35:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管电机在运转但是没有风怎么办?

一个项目发现空调房间没有制冷效果,经现场勘察,发现风机盘管的电机有在运转,但是回风侧和送风侧都没有风(使用风量计测量),过滤器还算比较干净,不知道是什么原因导致的哪?是不是盘管外表有脏堵呢?应该如何判断现场可能存在的问题呢?

回帖成功

经验值 +10