土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二类高层住宅的地下车库(Ⅳ类)你们设火灾探测器吗?

二类高层住宅的地下车库(Ⅳ类)你们设火灾探测器吗?

发布于:2010-01-28 21:49:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
地下车库是Ⅳ类,按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》是不需要设计火灾自动报警系统的,但是上面的住宅是二类建筑,肯定是要做消防的。
在下觉得,首先由于Ⅳ类地下车库停放车辆较少,人员也不密集,况且和一层以上部分又不是一个防火分区,又非疏散通道,设置探测器的意义并不大,况且按照以前的地下车库火灾报警系统的做法,是要布置大量的温感,成本会增加很多。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ahha2001cn
    ahha2001cn 沙发
    其实,有很多情况,我们都是在做超限设计,最终成本都到了消费者头上,尤其是消防,消防队只管收钱,平时维护管理上不去,火灾自动报警系统形同虚设。
    2010-01-30 19:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • yingzhu114
    yingzhu114 板凳
    嘿嘿,我们是做了。
    2010-01-29 11:16:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于接地和接零的问题,谢谢!

今天在学习中看到,在同一电源供电的电工设备上,不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地,为什么?“因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r′D较大,故障电流ID不足以使保护装置动作,则因工作电阻rD的存在,使中性线上一直存在电压U0=IDrD,此时 ,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。 ”自己太笨,没看明白上面的解释,请各位大侠指点则个

回帖成功

经验值 +10