土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于重点设防类建筑地震作用及抗震措施的讨论

关于重点设防类建筑地震作用及抗震措施的讨论

发布于:2010-01-28 20:39:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
重点设防类建筑地震作用及抗震措施的讨论
本人认为建筑工程设防分类标准GB 50223-2008 3.0.3-2重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。在satwe数据前处理-地震信息中的设防烈度和抗震等级应安本地区标准输入,而在后处理控制参数中轴压比等抗震构造措施应按提高1度设防烈度的等级控制。个人意见不知道正确与否,请各位批评指正,并给出正确的观点和理由。希望大家踊跃发表个人意见,在这里敬请各位的高论!


[ 本帖最后由 lvyg2009 于 2010-1-28 20:58 编辑 ]

地震信息.jpg


地震.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lvyg2009
    lvyg2009 沙发
    谢谢,楼上的。今天重读分类标准和抗规,抗震等级应属于抗震措施范畴。可惜啊,过客太多,指点的人太少啊,很心痛啊
    2010-01-29 14:37:29

    回复 举报
    赞同1
  • jingyuan2255
    jingyuan2255 板凳
    学习了!!!
    2014-11-07 20:34:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

!!!求助:半地下室的高层计算!!!

我现在正在做一个项目,大底盘半地下室(一万多平),上部有十栋住宅,这个地块四周都是市政路,因为整个场地是个斜坡,半地下室依地势而建,所以,地下室有一边是完全露出来的,面对市政路(市政路比地下室底板还低),左右两侧是顺着地势慢慢升高的地面,另一面则完全被埋在地下,整个地下室顶板覆土1.5m。上部住宅有高层(18层)、多层(6层),其中高层有三栋布置在半地下室完全露出的这边,而且是最外边,现在就有个疑问,这几栋高层该怎么算,要是地下室顶板算锚固端(规范要求的地下室作为锚固端的要求容易满足),因为这几栋的地下室部分是完全外露的,所以好像不是太合适,但是如果不算锚固端,那该如何计算呢?

回帖成功

经验值 +10