三相电机负载上一级配电柜的N线接到启动柜的外壳上,启动柜柜内的220V继电器线圈、指示灯等N线都从启动柜的外壳上接 负载电机的外壳也接在启动柜的外壳上这个不是把外壳当作N线了嘛? 这样也可以嘛?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句是高压ct还是低压ct?我们当地的情况是,如果是高压,用户承担,送计量检定部门校验合格,如果是低压,则由供电局提供。 我们这也是这个情况,高压计量(除表计)由用户出资建设。
不管是怎么情况(从方案确定,成套采购,安装调试,验收发电),都要用户出资的,只不过出资的形式不同罢了!:handshake
回复 举报
我们这也是这个情况,高压计量(除表计)由用户出资建设。