三相电机负载
上一级配电柜的N线接到启动柜的外壳上,启动柜柜内的220V继电器线圈、指示灯等N线都从启动柜的外壳上接 负载电机的外壳也接在启动柜的外壳上
这个不是把外壳当作N线了嘛? 这样也可以嘛?

全部回答(6 )

  • gaosiren
    回楼上各位 应该是PEN线 但是PEN线就可以嘛? 它这个是不是把外壳当作了PE线 然后再从PE线引出N线?

    [ 本帖最后由 gaosiren 于 2010-2-2 16:08 编辑 ]
    2010-02-02 11:28:02 来自 PC 评论 举报
  • wwswwswws
    如果过来的是N线,这就不对了,是不允许的。但如果是PEN线,我看还是不怎么好吧。
    2010-01-31 12:52:31 来自 PC 评论 举报