土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教主机配置问题

请教主机配置问题

发布于:2010-01-28 12:05:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调冷负荷计算为700kw,为什么实际主机配置为464kw。这理论计算与实际运行里面还有一个什么差距?还是要乘一个什么系数啊?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • kzy_008
    kzy_008 沙发
    应该考虑到同时使用率的问题,本酒店基本为客房,实际使用系数取0.7已经足够,选用两台主机,一大一小,降低运行成本。
    2010-01-30 15:27:30

    回复 举报
    赞同0
  • haoshumin
    haoshumin 板凳
    主机负荷比计算负荷小应该是考虑到同时使用率的问题,楼主的空调应用在什么地方
    2010-01-29 16:01:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计算一次回风,算出了机组所需的风量和冷量?以何选型?

以风量选型的话,冷量大了很多;以冷量选型的话,风量明显不足。按常规好像都是以冷量选型,但是风量没满足的情况下,也就是风量实际上小了 还能否保证所需冷量?