请教各路高手一个关于消防喷淋管道压力的问题现状:消防水箱位于顶层距离地面50米位置,稳压罐压力范围0.1~0.2MPa,10层喷淋末端压力为0.3MPa,1层为0.6MPa请各路高手指教,如何在符合规范的条件下减小管道压力,谢谢:call:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jerrysmile15323
沙发
新手,个人感觉对照地形、道路情况划分就是了,如果有管网规划方面的资料的话可以借鉴,对于压根就没有完善管网的老城区,尽量照大了来吧!
2010-05-07 14:23:07
赞同0
-
wzhxz
板凳
按照地形和标高条件。