请教各路高手一个关于消防喷淋管道压力的问题
现状:消防水箱位于顶层距离地面50米位置,稳压罐压力范围0.1~0.2MPa,10层喷淋末端压力为0.3MPa,1层为0.6MPa
请各路高手指教,如何在符合规范的条件下减小管道压力,谢谢:call:

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • dzming888
    dzming888 沙发
    50米的高程,系统上不会超压。
    哪里要减压啊?
    2010-08-30 17:29:30

    回复 举报
    赞同0
  • zg126339
    zg126339 板凳
    10层是不是该分区考虑呀^^
    2010-08-29 23:15:29

    回复 举报