安全阀泄放管

发布于:2005-07-26 15:25:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
室内蒸汽管道上安装的多个安全阀的泄压管可不可以接到一根主管上排至室外?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dyyd
    dyyd 沙发
    大家的意见是很正确的,可不能为了节省几米的管子,而酿成事故@!
    2005-08-02 13:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • hsscs
    hsscs 板凳

    这个意见是对的。还有,如果安全阀的排汽管并联,某个安全阀排汽时占据了流通面积,其他安全阀开启排汽就会受到影响,导致已经超压的管道、设备压力持续升高。
    2005-08-02 10:10:02

    回复 举报
    赞同0