土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 安全阀泄放管

安全阀泄放管

发布于:2005-07-26 15:25:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
室内蒸汽管道上安装的多个安全阀的泄压管可不可以接到一根主管上排至室外?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dyyd
    dyyd 沙发
    大家的意见是很正确的,可不能为了节省几米的管子,而酿成事故@!
    2005-08-02 13:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • hsscs
    hsscs 板凳

    这个意见是对的。还有,如果安全阀的排汽管并联,某个安全阀排汽时占据了流通面积,其他安全阀开启排汽就会受到影响,导致已经超压的管道、设备压力持续升高。
    2005-08-02 10:10:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室中管材304和316L的问题??

最近有个工程设计洁净室里的管道,按洁净厂房设计规范里提到的:气体纯度大于99.999%,露点低于-76度时,采用内壁电抛光的316L或内壁电抛光的304。气体纯度大于99.99%,露点低于-60度时,采用内壁电抛光的304。 在跟施工单位接触中,他们说内壁电抛光的只有316L,而且只有进口,国内没有内壁电抛光的316L;而且304没有内壁电抛光的。我想问这是否属实?如果属实的话,那以上的规范不就不合适了吗??

回帖成功

经验值 +10