土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 洁净室中管材304和316L的问题??

洁净室中管材304和316L的问题??

发布于:2005-07-26 15:22:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近有个工程设计洁净室里的管道,按洁净厂房设计规范里提到的:气体纯度大于99.999%,露点低于-76度时,采用内壁电抛光的316L或内壁电抛光的304。气体纯度大于99.99%,露点低于-60度时,采用内壁电抛光的304。
在跟施工单位接触中,他们说内壁电抛光的只有316L,而且只有进口,国内没有内壁电抛光的316L;而且304没有内壁电抛光的。
我想问这是否属实?如果属实的话,那以上的规范不就不合适了吗??

另外想问一下:内壁电抛光是否有个指标?比如说要达到抛光度多少~~

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qwy750203
    qwy750203 沙发
    纯水、料液管道应采用内壁抛光管,材质宜采用316L,如要降低成本,也可用304L,建议不要用304。管道的连接有专用的卡箍快装接头,市场上一般都有现货出售(卫生级不锈钢管道配件商店)。
    2005-08-01 16:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhi_linz
    zhi_linz 板凳
    问一下国内抛光的跟国外进口的质量是有差别吗?
    2005-07-28 10:14:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多