最近有个工程设计洁净室里的管道,按洁净厂房设计规范里提到的:气体纯度大于99.999%,露点低于-76度时,采用内壁电抛光的316L或内壁电抛光的304。气体纯度大于99.99%,露点低于-60度时,采用内壁电抛光的304。
在跟施工单位接触中,他们说内壁电抛光的只有316L,而且只有进口,国内没有内壁电抛光的316L;而且304没有内壁电抛光的。
我想问这是否属实?如果属实的话,那以上的规范不就不合适了吗??
另外想问一下:内壁电抛光是否有个指标?比如说要达到抛光度多少~~
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报