土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷水机组控制精度要求

冷水机组控制精度要求

发布于:2010-01-27 16:03:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近跟进一项目,业主要求冷水机组主机的控制精度要达到+/-0.01摄氏度,而一般冷水机组的精度都差不多在+/-0.1摄氏度,大家对此不知道有什么想法吗?
我是觉得对于通常的舒适性空调来说,主机不需要提供这么高的精确度(+/-0.01摄氏度)吧,就算是节能考虑,适当提高机组冷冻水出水温度来实现也不需要如此精确吧?
对于工艺用空调,不知道是否必须提供这么高的精确度呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ephone
    ephone 沙发
    没有传感器能够达到这样的精度,就更不要说控制了!
    2019-03-22 14:51:22

    回复 举报
    赞同0
  • joycepang
    joycepang 板凳
    是新加坡的一个公司,Super Solution
    2010-02-03 15:26:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多